如题,如何设置排烟防火阀 是出屋面设置,还是在室内接短风管在风管上设置,在线请教。
如题,如何设置排烟防火阀 是出屋面设置,还是在室内接短风管在风管上设置,在线请教。
2楼
这个问题我也纠结很长时间了,我一般选用屋顶立式风机,按标准图看应在室内变径,安装在顶板下面。
回复
3楼
学习了,安装位置对什么有影响?
回复
4楼
常规应该是在室内吧。真没见过在室外的。
回复
5楼
我觉得应该在室内设置吧!
回复
6楼
出屋面设置也是可以滴.
回复
7楼
我做过一个厂房的排烟,选用的是立式排烟风机,就是在厂房屋顶下面接了一段风管,然后在风管上设置了排烟防火阀。
回复
8楼
楼主说的情况,选用的风机是HTFC的B型是吗?我见过排烟防火阀接在风管出风井段和风机之间。
回复
9楼
防火阀基本都设置在进风口迎风面啊
回复
10楼
个人认为应在室内设置,即出屋面之前紧接着竖直风管的水平风管上。
参考《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通-动力)2009版P75
4.12.4防火阀的设计应符合下列规定:(针对普通防火阀70°C、150℃)
1.防火阀宜靠近防火分区处设置,且距离防火分隔处距离不宜大于200mm。
2.防火阀应单独设置支吊架;
且P73-机械排烟
4.11.2
2.
竖向穿越防火分区时,竖直风管连接的color=Red]
水平管道应设置280°C能自动关闭的防火阀(即常开式防火阀)。
如果没有可以看看《建筑设计防火规范》中的条文说明(后半本)P353图17有个普通防火阀的布置,虽然不是280的排烟防火阀,但是是表明水平布置的样子。
回复
11楼
这个是从《措施》上截下的,也许对你有帮助
回复