各位大侠,小弟现在手头一个项目,地板送风。,设计如下:风管直接接到封闭地下腔之后,利用封闭的空间(可能有泄露嫌疑)当成静压箱,风送旋流风口送出来,但是实际调试中,内区风口没有风出来,外区并联风机连接的风口是有风的,小弟怀疑是否由于两个腔之间存在压差的问题,再加上外区并联风机的风机作用,风斗被吸到外区的封闭腔中,导致内区风口无风。求教各位大侠,有没有相关经验可以解决这个问题,以前没做过地板送风