地板送风 内外区
wuhaifengliangxiao
2011年02月14日 09:50:24
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,小弟现在手头一个项目,地板送风。,设计如下:风管直接接到封闭地下腔之后,利用封闭的空间(可能有泄露嫌疑)当成静压箱,风送旋流风口送出来,但是实际调试中,内区风口没有风出来,外区并联风机连接的风口是有风的,小弟怀疑是否由于两个腔之间存在压差的问题,再加上外区并联风机的风机作用,风斗被吸到外区的封闭腔中,导致内区风口无风。求教各位大侠,有没有相关经验可以解决这个问题,以前没做过地板送风

2011年02月14日 17:00:03
12楼
校对外区风机的风量、系统总送风量;送风腔的密封性;特别内隔墙是否把内区隔断;气流组织是否合理(送回风口的报置)
回复
jianhuan04119
2011年02月14日 17:01:38
13楼
主要是不平衡的问题 不如加大风机试试
回复
sprinhcl
2011年02月14日 20:04:31
14楼
贴个图出来吧,没怎么看明白
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月15日 01:53:16
15楼
马上附上,我新人,不是很懂,谢谢指教
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月15日 01:56:05
16楼
吊顶上有回风口的
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月15日 01:57:24
17楼
您好,。。能不能提供点解决的建议呢?我想不到什么好方法
回复
chaidan
2011年02月15日 05:51:29
18楼
最重要的是加强密封性
回复
余额盈余
2011年02月15日 08:29:04
19楼
静压箱是否内外分开?
回复
eo_chen
2011年02月15日 09:36:23
20楼
是不是共用了回风系统?
内外区分别送风时,末端送风口压力不同。内区送风口压力小于外区送风压力,造成内区被“短路”。
建议:内外区分别回风,避开系统串接干扰,或加大回风量。
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月15日 11:44:01
21楼
是的,内外都是封闭的空间
回复

相关推荐