地板送风 内外区
wuhaifengliangxiao
2011年02月14日 09:50:24
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,小弟现在手头一个项目,地板送风。,设计如下:风管直接接到封闭地下腔之后,利用封闭的空间(可能有泄露嫌疑)当成静压箱,风送旋流风口送出来,但是实际调试中,内区风口没有风出来,外区并联风机连接的风口是有风的,小弟怀疑是否由于两个腔之间存在压差的问题,再加上外区并联风机的风机作用,风斗被吸到外区的封闭腔中,导致内区风口无风。求教各位大侠,有没有相关经验可以解决这个问题,以前没做过地板送风

2011年02月15日 11:44:29
22楼
是的,内外都是封闭的空间
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月15日 11:48:06
23楼
内区和外区设计上是完全独立的封闭腔,泄露可能是个问题,如果不考虑泄露,那两者送风压力不同应该也就不成问题了吧?我认为送风压力不同好像不是问题的关键,您觉得呢
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月16日 08:30:09
24楼
吊顶回风口都已经安装。。
回复
qingyun323
2011年02月18日 11:49:07
25楼
图纸太局部了吧
回复
jhs8111
2011年02月18日 13:08:17
26楼

没有做过这类项目,学习下
回复
tom.cruz
2011年10月24日 10:09:20
27楼
内外区加压差旁通阀,应该能解决此问题。