请教一下,现在做一个9层宿舍楼采暖,但不知采用何种形式好,用双管上供下回不占空间,不知道可不可以
请教一下,现在做一个9层宿舍楼采暖,但不知采用何种形式好,用双管上供下回不占空间,不知道可不可以
2楼
还有啊 祝天下有情人终成眷属
回复
3楼
宿舍楼,做单双管系统吧
回复
4楼
双管系统,普通侧进测出的暖气就可以了
回复
5楼
个人感觉还是下供下回的比较好,九层的还需要不需要分区啊,小区的换热站即使能供到九层的话,底层的水管是不是很大啊?
回复
6楼
单双管系统 比较适合
回复
7楼
散热器设温控阀,下供下回
回复
8楼
谢谢各位,单双管比较合适吧,宿舍里面还是不加温控阀了吧 不过十分感谢各位的帮助
回复
9楼
上供下回单双管系统
回复
10楼
9楼版主:我原先做了15层宿舍楼采用了上供下回单双管系统,但审图的提出“采暖系统应设自动温度控制阀进行室温调控(采暖系统也需与之相适应),不符合《供热计量技术规程》JGJ 173-2009中的7.2.1条之规定”之说,不让采用此系统。
回复
11楼
最好采用单双管式,双管系统一般适用于层高在四层的建筑,层数过多的话会产生严重的垂直失调,即使采取了有效的水力平衡措施,也可尝试采用单管顺流跨越式,但下面几层的散热器片数会超配,一般的散热器不超过25片,所以单管顺流式可以采用分区供的形式。
回复