如何确定冷却塔的补水量
dllmj
dllmj Lv.3
2006年03月19日 13:45:37
来自于中央空调
只看楼主

我们公司用的是三洋的溴化锂冷水机组,但是我按三洋就明书提供的计算方法计算补水量总是相差很大,不知是为什么?

我们公司用的是三洋的溴化锂冷水机组,但是我按三洋就明书提供的计算方法计算补水量总是相差很大,不知是为什么?
免费打赏
airjun
2006年05月30日 20:06:44
12楼
按蒸发量计算 一般为系统水量的3%
回复
张三
2006年05月30日 21:27:24
13楼

以1%计算,每小时的补水量就是1%×880=9吨。你实际测量每天约30吨说明你的冷却塔耗水还算可以(除非贵公司每天仅开三四个小时冷气)。
回复
helped_001
2006年06月04日 15:56:51
14楼
请教,是不是这样:不管选什么形式的制冷机组,在产品样本里都有一个蒸发器水量,一个冷凝器水量,蒸发器水量就是冷冻水量,蒸发器水量就是冷却水量,就是要乘以一定的系数。依次来确定冷冻水泵的流量和冷却水泵的流量。至于冷却塔,根据冷却水流量、进出口水温、环境的湿球温度来选择,冷却水补水量是根据冷却水水量乘以2%定。
谢谢解答!
回复
wmjdxx
2006年06月04日 22:26:13
15楼
按系统循环水量的2%计算比较合适。
回复
曲水流
2006年06月08日 13:52:20
16楼
3~5‰
回复
easystar
2006年06月15日 15:17:03
17楼
跟着学点知识!真好!
回复
wyam0311
2006年12月07日 17:32:48
18楼
冷却塔补水量主要包括四个方面:1蒸发损失,2飘逸损失,3排污损失,4其他损失。可以分项计算,空气调节设计手册上有步骤,要是粗略估算的话,一般取冷却水循环水量的2%--3%。但具体还要分冷冻机组是什么形式的,离心的要小一些!~~对于溴化锂吸收式制冷机来说补水率大概为2.08%。
回复
roal1943
2007年01月20日 22:05:05
19楼
比如100立方/小时的塔 一小时补水=100*1.2%=1.2立方/小时
回复
summerhust
2007年07月20日 17:06:28
20楼
看看各种说法差别不小~~~~
但是好像说的都是计算数据!!!
请教是否有在做实际运行维护的出来澄清一哈~~~~
谈一下cooling tower实际运行得补水量.
回复
bension-lf
2008年05月28日 23:17:05
21楼
回一个先:QQ52479082

俺是做水处理的,最关心的就是补水量,因为与用药量成比例。按照设计,应该是冷却塔流量的百分之1.2~1.4(高品能-电制冷)或者百分之1.4~1.7(低品能-燃气)/每小时。在实际运行当中,根据不同的使用场所,蒸发量是不一样的。举例,写字楼(白天开机,晚上不开)实际蒸发量为千分之3~千分之5之间。溴化锂略高,在千分之8(撑死了)。
以上实际运行也根据不同单位值机人员是否认真负责,有没有节能奖励有关。但是24小时开机的酒店,俺就没有具体数字,毕竟有温差,和入住率不同。希望大家补充斧正啊!!!
回复

相关推荐

APP内打开