十二层酒店自动喷淋,只做屋顶水箱加压,可以这样做吗,怎样做好呢经过大家评论后,本人觉得屋面消防水箱做成20立方,在水箱间配30秒稳压罐配稳压泵,稳压泵为稳压罐补水,没有消防水池,觉得水量还是不够,一层没有地方设消防水池,怎么办消防水池要多大,消火栓20L/s,自动喷淋5L/s, 20L/s*3600s*2H+5L/s*3600s=144+18=162立方[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-2-23 16:51 编辑
经过大家评论后,本人觉得屋面消防水箱做成20立方,在水箱间配30秒稳压罐配稳压泵,稳压泵为稳压罐补水,
没有消防水池,觉得水量还是不够,一层没有地方设消防水池,怎么办
消防水池要多大,消火栓20L/s,自动喷淋5L/s,
20L/s*3600s*2H+5L/s*3600s=144+18=162立方
[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-2-23 16:51 编辑 ]