零下10度冷库和零下18度冷风机处漏水应如何解决,求解。。。
零下10度冷库和零下18度冷风机处漏水应如何解决,求解。。。
2楼
具体看一下是哪个地方漏,进行补焊就行了。
回复
3楼
哪里漏,就堵哪里。
回复
4楼
说具体点。是接水盘漏还是别的地方。
回复
5楼
接水盘漏,好像是排水管里被冰堵住导致水流不出去从接水盘漏出
回复
6楼
在接水盘加装电加热带!!加热控制除霜同步控制!!!
回复
7楼
1:排水管里加装线型发热丝,与化霜电热管一起工作。保证排水管不会冰堵。 2:将排水管向下拉,保证每次化霜时水都会顺利流走。
回复
8楼
哈哈,各位大侠,冷风机有霜要化成水当然要漏走啦,不然冷库里全是冰了,我去年12月就被郑州北环一冷库请去专门解决这个问题。设计与安装全有问题。冷库设计与安装对于新手来说当然也要交学费的。
回复
9楼
谢谢各位大侠帮忙!
回复
10楼
找到漏水的地方补焊就好了额
回复
11楼
冷风机的排水管冰堵与漏水是通病,设计或者安装不到位就会出现问题。
回复