运行中的励磁变压器B相线包发生匝间短路,励磁变一次熔断器烧断,发电机容量为1500KVA,电压等级为10.5KV,现发电电压正常,励磁电流正常,无功不稳,是否需要马上停机?
运行中的励磁变压器B相线包发生匝间短路,励磁变一次熔断器烧断,发电机容量为1500KVA,电压等级为10.5KV,现发电电压正常,励磁电流正常,无功不稳,是否需要马上停机?
2楼
有没有气压励磁电源可以切换?有的话切换其他励磁电源。
没有的话,建议尽快停运,防止故障扩大。
你的机组小,现在大型机组(300MW以上)都没有备用励磁电源,励磁变故障后直接跳机。
回复
3楼
应尽快停运,防止事故扩大。
回复
4楼
小机组,应该有备用励磁电源滴!投备用电源吧!否则,赶紧停机!
回复
5楼
励磁电流不稳,无功就不稳;励磁变压器故障,赶紧切换,无备变可切换,则必须停机!
回复
6楼
应该会停机的
回复
7楼
这样的情况,励磁系统工作不会稳定,必须停机。更换后的励磁变前建议不要接熔断器,励磁变直接从发电机的出线母线上取电。
回复
8楼
这种情况是需要停机的
回复
9楼
请教,为何励磁变前建议不要接熔断器,励磁变直接从发电机的出线母线上取电?
我已经看到很多地方是这样做的,但是一直不明白为什么。
您能指教一二吗?
励磁变前接断路器行吗
回复
10楼
不让你接熔断器,你还敢提断路器!断路器的性能要比熔断器差远啦!在这里,断路器好比大刀长矛;而熔断器是巡航导弹!不可并论!
回复
11楼
有备励者切备励运行,否则停机处理。
回复