励磁变压器故障是否停发电机组?
fwb9123456
fwb9123456 Lv.5
2011年02月15日 06:27:02
来自于变压器
只看楼主

运行中的励磁变压器B相线包发生匝间短路,励磁变一次熔断器烧断,发电机容量为1500KVA,电压等级为10.5KV,现发电电压正常,励磁电流正常,无功不稳,是否需要马上停机?

运行中的励磁变压器B相线包发生匝间短路,励磁变一次熔断器烧断,发电机容量为1500KVA,电压等级为10.5KV,现发电电压正常,励磁电流正常,无功不稳,是否需要马上停机?
免费打赏
hiafang
2011年02月17日 16:02:57
12楼



呵呵 为什么呢?解答一下吧
回复
pcx1963
2011年02月18日 16:25:06
13楼
励磁电流不稳,无功就不稳;励磁变压器故障,赶紧切换,无备变可切换,则必须停机,有可能将变压器烧毁
回复
cckkjj
2011年02月18日 19:58:10
14楼

俺也想知道!
回复
yixian5092
2011年03月04日 06:34:48
15楼
时间长了会使励磁变过热,还是想办法早点停。