请教关于合用前室采暖
jiajing2005
2011年02月15日 15:29:57
来自于采暖供热
只看楼主

头一次做东北项目,审图中提到合用前室均应采暖,如不采暖,则前室内所设的消火栓和消防管道在冬季易冻,无法正常工作。给排水是另外一个人做的,我想问:这种是前室采暖好呢还是让给排水加电伴热好呢,如果采暖如何做,是从立管上接支管还是做单独的立管?谢谢!

头一次做东北项目,审图中提到合用前室均应采暖,如不采暖,则前室内所设的消火栓和消防管道在冬季易冻,无法正常工作。给排水是另外一个人做的,我想问:这种是前室采暖好呢还是让给排水加电伴热好呢,如果采暖如何做,是从立管上接支管还是做单独的立管?
谢谢!
免费打赏
snail_yin
2011年02月17日 10:11:54
2楼
如果有冻结的危险,是一定要设置独立的立管,并且散热器不允许设置阀门,防止误操作,连散热器都冻了。
回复
jianhua4350
2011年02月17日 10:28:26
3楼
如果要是做采暖建议还是单独做立管吧,
系统比较清晰,操作也方便。
回复
高飞展翅
2011年02月18日 20:08:36
4楼
当然采暖好呀,第一严寒地区电伴热不能完全解决防冻,第二合用前室也是人的通过区域,有了采暖不光防冻还能让人感觉到温暖呢,不是吗?
回复
cairuke1015
2011年02月19日 09:46:27
5楼
单独拉立管比较好
回复
xxx.2
2011年02月19日 11:04:30
6楼
建议单独设置一根立管,有利于计量与收费.
寒冷地区,前室设置采暖,舒适性也好一些
回复
reeed2010
2011年02月20日 00:30:34
7楼
还是要采暖的好!!!!
回复
linhaipingfeng
2011年02月20日 13:10:25
8楼
采暖的好. 单独的立管
回复
wanjun1077
2011年02月21日 09:21:49
9楼
单独设置一根立管,设置散热器,你旁边如果有楼梯的话也是要采暖的吧。那就都独立设置系统,但是散热器不装阀门。
回复
寒冬
2011年02月21日 14:45:57
10楼
要单独设置,便于以后的热计量,个人认为电伴热也是一个解决的途径!
回复
lyhfang
2011年02月22日 18:13:20
11楼
当然得做,呵呵,要不多冷啊