VLV-3×185+1×95的电缆,用液压钳压接,谁能告诉我怎么做啊 ,发个完成后的照片上来最好。
VLV-3×185+1×95的电缆,用液压钳压接,谁能告诉我怎么做啊 ,发个完成后的照片上来最好。
2楼
用多大管子,185的吗 两头对齐塞吗,不需要交叉塞吗。
回复
3楼
多大的截面电缆,就用多大截面的管子。
回复
4楼
现在还有用衬套的,防止分叉用的
回复
5楼
我发着图给你们看看 ,
回复
6楼
如果是用电缆中间头的话,里边附有说明,照着做就是了。
回复
7楼
回复
8楼
如果是用电缆中间头的话,里边附有说明,照着做就是了。
回复
9楼
如果是用电缆中间头的话,里边附有说明,照着做就是了。铜电缆用铜套管,铝电缆用铝套管。
回复
10楼
我看书上是交叉后用对接管压接的 按上面的做实际中,中间接触的地方多少会有点缝隙 按上图那样做对吗 还是按书上说的做
回复
11楼
是这样,其他都好做,保证接头的质量,有两点较难做:
1、铝连接管内孔是圆的,VLV芯线是“扇形”,185的又较粗,慢慢把扇形(用钳子)夹成“圆形”,不让铝线散开。其次是三相长短一样,防止连接管内芯线套不到位(两线头没顶着)!
2、低压电缆包扎要均匀拉紧,做到不让“潮气”渗入内部!
[