一扬程100米的离心水泵,在水泵的出口把1.6MPa的阀门关闭,接通电源,让水泵工频运行,请问会出现什么情况:1、水泵很快发热并损坏;2、管道或阀门崩裂;3、水泵空转做无用功但并不损坏,管道及阀门均不损坏。请指点。
一扬程100米的离心水泵,在水泵的出口把1.6MPa的阀门关闭,接通电源,让水泵工频运行,请问会出现什么情况:1、水泵很快发热并损坏;2、管道或阀门崩裂;3、水泵空转做无用功但并不损坏,管道及阀门均不损坏。请指点。
2楼
我觉得应该选第二个
回复
3楼
答案:依然是3,水泵及电机效率很低,运行于低效区,但一般情况下并不会损坏设备及管路。
回复
4楼
离心泵是要闭闸启动的吧,如果能造成很大的危害,怎么会采用这种方式启动呢?建议与自控专业商量,控制好闭阀的时间,及时缓慢打开阀门。
回复
5楼
发帖的兄弟出考试题!
回复
6楼
1、水泵很快发热并损坏;------短时间是不会的!长时间泵体存水会发热的。电机无妨!
2、管道或阀门崩裂;------对于配套管道是没有问题,但对于水泵产品是考验的,如密封效果,其他对阀门的密封一样的。
3、水泵空转做无用功但并不损坏,管道及阀门均不损坏。-----应该如此!
回复
7楼
选择3
水泵空转做无用功但并不损坏,管道及阀门均不损坏
在流量为0的情况下,一般离心式水泵扬程会有所增加,但不会离谱。但其它形式的水泵要注意,
[
本帖最后由 w542131241 于 2011-2-21 12:34 编辑 ]
回复
8楼
不错,学习中,多谢!
回复
9楼
好东西要顶啊,,,
回复
10楼
1、水泵很快发热并损坏;------对于离心泵短时间是不会的!长时间泵体存水会发热的。电机无妨!但是对于旋涡泵螺杆泵而言就不行,电机水泵负载都会变大,造成损坏。
2、管道或阀门崩裂;------对于离心泵而言配套管道是没有问题,但是若是旋涡泵螺杆泵会造成压力升高很大,会对管路阀门造成损害。
3、做无用功但并不损坏,管道及阀门均不损坏。-----不管什么泵水泵长期空转都不好,会造成水温升高汽化,造成汽蚀对水泵造成损害。
正确的做法;应该水泵启动完毕后,马上缓缓打开阀门。
[
本帖最后由 gaoguangqin 于 2011-2-21 11:59 编辑 ]
回复
11楼
实践证明,6楼10楼回答正确!鼓励鼓励。
回复