关于生化处理系统过冬的问题
ming-huan
Lv.2
2002年10月23日 21:20:58
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
我最近在接了一个制革厂的设计,厂区所在地是在江浙一带,请问在设计中应如何考滤生化系统在冬天的保温问题?我的邮箱gdzhchen@sina.com
我最近在接了一个制革厂的设计,厂区所在地是在江浙一带,请问在设计中应如何考滤生化系统在冬天的保温问题?我的邮箱gdzhchen@sina.com
免费打赏
老曹
2002年10月25日 11:21:06
2楼
江浙一带无须保温,具体可参考寒冷地区活性污泥法设计规程
回复
千万间
2002年10月25日 15:35:36
3楼
好氧生化处理的适宜水温在15—30度,在你说的地界不用考虑过冬问题
回复
cb
2002年10月25日 23:26:59
4楼
鼓风机出来的气体温度很高,生化池的水温比气温高不少
回复
cch_1
2002年10月29日 15:16:34
5楼
保持水温在15度即可(我公司的处理系统的经验)
回复