电容补偿容量如何计算。
sdanswer
Lv.2
2011年02月16日 09:26:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位朋友,配电室内的电容补偿柜,补偿容量怎么计算;设备都是水泵和风机,装机容量600kw,实际使用功率在400左右。
请教各位朋友,配电室内的电容补偿柜,补偿容量怎么计算;设备都是水泵和风机,装机容量600kw,实际使用功率在400左右。
免费打赏
iamcmh
2011年02月16日 09:34:47
2楼
《工业与民用配电设计手册》(第三版)P21
回复
sdanswer
2011年02月16日 10:57:40
3楼
能给我发过手册吧,
sdanswer@163.com
回复
zjzbing21
2011年02月16日 12:00:28
4楼
一般都按变压器的百分之30到40来取补偿容量就可以了.