出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。两个微断同时断开,屋内没电;断开电表箱微断,户内微断有开关作用;打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)第一次遇到这种问题,非常不解。=============================================================向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
两个微断同时断开,屋内没电;
断开电表箱微断,户内微断有开关作用;
打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)
第一次遇到这种问题,非常不解。
=============================================================
向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
2、是否有电是根据电灯亮/灭来判断的(手里没有电笔);
3、电表箱微断是上级开关,将其断开后,户内箱微断不稳定(用电器后,时不时的跳闸);将其合上,不存在跳闸的现象;
4、户内箱共4个微断并联,3个合闸,所讨论的是第4个
[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-17 17:22 编辑 ]