两级开关,两级均断无电,随断一级有电?
jbcdavl
jbcdavl Lv.4
2011年02月16日 10:14:22
只看楼主

出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。两个微断同时断开,屋内没电;断开电表箱微断,户内微断有开关作用;打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)第一次遇到这种问题,非常不解。=============================================================向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;

出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。
两个微断同时断开,屋内没电;
断开电表箱微断,户内微断有开关作用;
打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)

第一次遇到这种问题,非常不解。

=============================================================
向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
2、是否有电是根据电灯亮/灭来判断的(手里没有电笔);
3、电表箱微断是上级开关,将其断开后,户内箱微断不稳定(用电器后,时不时的跳闸);将其合上,不存在跳闸的现象;
4、户内箱共4个微断并联,3个合闸,所讨论的是第4个

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-17 17:22 编辑 ]
免费打赏
xzg5921
2011年02月17日 11:59:10
12楼
要么是接错线了,要么是有意这么接的,两个开关是并联状态,就会出现这样的效果了。
回复
hero_2008
2011年02月17日 12:11:04
13楼
一般是上下级关系的,不会很复杂。
应该是电表箱内开关N接线端子接触不良或N线断线,造成户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电的现象)——估计楼主是用试电笔测量的。
回复
qzfgzzy
2011年02月17日 12:31:05
14楼
应该是接线问题。楼主所说的有电是指灯亮、还是用电笔测量有电。另外如果“断开电表箱微断,户内微断有开关作用”;假如这两个微断是上下级关系,电表箱微断都断开了,怎么知道户内有电还是没用电?如果还有电,那说明二个微断根本不是同一个回路。最好是检查线路,找到原因。
回复
gogogokaka2008
2011年02月17日 13:41:24
15楼
同意5L说的 一个零线一个火线
回复
zjab8850
2011年02月17日 14:02:06
16楼
用万用表测下电压!再判断!!!
回复
yunpiao123456
2011年02月17日 14:14:13
17楼
同意14#的说法
回复
afeihu
2011年02月17日 14:41:14
18楼
室内开关可能坏了,开关断不开。
回复
fang4922119
2011年02月17日 15:42:52
19楼
两个开关并联了,接错线,有心或者无意!
回复
zhenlongshan04
2011年02月17日 16:00:04
20楼
肯定接线有问题
或者开关有问题
要好好检查一下
回复
jbcdavl
2011年02月17日 16:25:21
21楼
