出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。两个微断同时断开,屋内没电;断开电表箱微断,户内微断有开关作用;打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)第一次遇到这种问题,非常不解。=============================================================向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
出差的地方出租房是老式住宅,电表箱有一个微断,户内有一个微断。
两个微断同时断开,屋内没电;
断开电表箱微断,户内微断有开关作用;
打开电表箱微断,户内微断没有开关作用(合上有电,断开也有电)
第一次遇到这种问题,非常不解。
=============================================================
向各位补充一下:1、普插回路已经烧毁,户内箱的出线烧成一团,由于是隐蔽的,难以分辨哪几根线烧到一起了;
2、是否有电是根据电灯亮/灭来判断的(手里没有电笔);
3、电表箱微断是上级开关,将其断开后,户内箱微断不稳定(用电器后,时不时的跳闸);将其合上,不存在跳闸的现象;
4、户内箱共4个微断并联,3个合闸,所讨论的是第4个
[
本帖最后由 hero_2008 于 2011-2-17 17:22 编辑 ]
22楼
回复
23楼
回复
24楼
换个保险丝 试试
回复
25楼
哈哈,很明显,这两个开关不是上下级关系了。是相同的相序,并联用的呢。嘿嘿,快去抓这个偷电贼吧。
回复
26楼
听楼主说的这么复杂,还是找个专业的电工好好查查线吧,免得出意外啊。
回复
27楼
有可能是在线路烧结后,户内箱的零线和火线没有电的连接,但绝缘降低,通电后形成小的电弧放电,但断路器却不跳闸,接电器后就不稳定而跳闸。
这种现在在家庭装修中最常见,线路在穿管时相临线绝缘破坏,平时送电没什么问题,但用电器功率大或时间一长就会跳闸。时间越久这种绝缘的破坏就越强,最后L线N线烧结在一起因而送电就跳闸,这是一个很长的过程,不容易被发现。
[
本帖最后由 nanhu006 于 2011-2-18 09:28 编辑 ]
回复
28楼
严重同意存在偷电现象,如果是老式住宅,极有可能从槽板处,用线钩住电表的进线,用大电器时候钩住进线,不用时脱开,形成偷电,所以会形成2个回路,建议检查进线了
回复
29楼
此房的配电是不是三相四线的配电?
微断开关是两极的,还是单极的?
线烧在一起引起混电也不奇怪的呀!
回复
31楼
一看就是电工的粗心大意 线接错了。。。 私房的电气系统很混乱,不能和国外发达地区比啊,
回复
32楼
照你这样说我觉得像是以前住的人偷电.,电表箱的线路接在户内开关的下方,所以合上电表箱上开关,户内开关就失去开关做用. 可以是以前跳闸了,有个二把刀从别处走了个"捷径“,好好查一下,一定能查出来
回复