案例: 新建高层小区30层,设计按照6层一分区(12户),保证每户进水压力在0.15到0.35之间。生活热水采用燃气储热式热水器190L的,在热水器加热时发现压力急剧上升(每户净水设备前后有压力表,与户内给水系统相通,热水器前没有加止回阀,进户总阀为闸阀,水表不具有止回功能),原本是3公斤,在几分钟内压力达到10公斤,热水器安全阀开始泄水。此压力波及本分区内的用水户压力。户内稍有用水压力立刻下降到正常值,但随后又升高。
新建高层小区30层,设计按照6层一分区(12户),保证每户进水压力在0.15到0.35之间。经抽查,系统越小即住户越少出现此现象越厉害;有个别户在加热时压力稳定,上升有限。(也是奇怪的事情,怀疑是否户内有泄漏点,但一直没有发现)
分析:1、以前住宅多为多层,没有分区供水热水器在加热时压力值反馈到市政大系统,被其包容所以户内压力反馈不出来。
2、高层住宅一层2户的情况每个区住户少,再加之不入住关闭入户总阀而造成容纳膨胀水量的容积减少时造成压力升高的主要原因。
3、如果按照标准图集在热水器进水口安装止回阀,也不可取。会造成户内热水系统压力升高更快,容纳热水膨胀的容积更小。
4、因对热水器的膨胀水量没有充分考虑,厂家当时也表示不会有太多水泻出所以安全阀排水管与地漏相距较远。但目前不是对排水量多少讨论,而是对热水器工作时系统压力急剧升高表示头疼。
处理方法:后面再汇报,想听大家的处理意见和看法。