输水管渠是否应设检查井?
qiaohwa
qiaohwa Lv.3
2002年10月24日 09:49:41
只看楼主

《室外给水设计规范》第5.0.5条,输水管渠应根据具体情况设置检查井和通气设施。检查井间距:当管径为700毫米以下时,不宜大于200米;当管径为700至1400毫米时,不宜大于400米。有哪位大侠知道为什么要设置检查井,是否一定设置检查井?

《室外给水设计规范》第5.0.5条,输水管渠应根据具体情况设置检查井和通气设施。检查井间距:当管径为700毫米以下时,不宜大于200米;当管径为700至1400毫米时,不宜大于400米。有哪位大侠知道为什么要设置检查井,是否一定设置检查井?
免费打赏
xzz
2002年10月29日 23:31:41
2楼
我也想知道
回复
mabing
2002年10月29日 23:40:02
3楼
检查井里面装she mo.
回复
waiting119
2002年10月30日 10:39:05
4楼
是不是有利于清理其中可能产生的杂物?
回复
dzh8901
2002年10月30日 11:19:48
5楼
重力输水管渠输送的是未处理的原水,原水都含有泥沙,当管渠中水流流速小于不淤流速时,会发生泥沙淤积,因此设置检查井,可用于管渠的清通.同时检查井也可起到通气孔的作用.
回复
ocm-21th
2002年10月31日 21:39:15
6楼
疏通管道!
回复

相关推荐

APP内打开