预制桩与已有建筑物的距离界定
panzhifang
panzhifang Lv.3
2011年02月16日 17:11:46
只看楼主

预制管桩采用锤击或静压沉桩的方式时与已有建筑物的距离保持多少为宜?

预制管桩采用锤击或静压沉桩的方式时与已有建筑物的距离保持多少为宜?
免费打赏
lurry5359
2011年02月16日 21:55:34
2楼
没有看到规范有相关规定,一般是考虑建筑物的基础有一定的间距。
回复
ns224205
2011年02月17日 09:44:08
3楼
第一如果原建筑物采用的是桩基,则与原建筑物桩的中心距离要大于规范的要求;
第二如果原建筑物采用的是独立基础或条基,则要考虑原建筑物基础基底压力对桩产生水平力的影响;
第三要考虑桩机(特别是静压桩机)尺寸的影响。
回复
x1xqq
2011年02月17日 14:08:45
4楼
附近有建筑物的,采用静压沉桩,二个因素:震动与噪音。
仅就技术上来说,能进行静压沉桩的,采用锤击也可。
回复
whjsun
2011年02月22日 17:35:13
5楼
大约为桩长(入土深度)的1.5~2倍,可以试一下。
回复
刘延宏
2011年05月16日 01:12:32
6楼
主要还是根据临近建筑的基础类型和荷载大小综合考虑
回复

相关推荐