关于铜芯电缆热稳定校验的问题
森森钢锤
2011年02月17日 09:28:46
只看楼主

请问以下计算结构是否成立?按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:S>=Ik/K*√t *10³YJV取137,t取0.1计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.

请问以下计算结构是否成立?
按《建筑电气常用数据》P185 800KVA 12M处16平米YJV电缆的短路电流为 9.97KA进行校验:
S>=Ik/K*√t *10³
YJV取137,t取0.1
计算得:S>=23平方毫米,则与选择的16平方毫米不符

取25平方毫米 ,S>28.6
取35平方毫米,S>31.5
则最后选为35平方毫米 800KVA变压器最小出线选为35平方毫米.
请问大家这种算法是否正确?请不吝赐教

[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 编辑 ]
免费打赏
森森钢锤
2011年02月17日 09:38:45
2楼
有多少设计人员会校验电缆的热稳定??很多设计没有检验,电缆选择也很小,审图并未提。。

[ 本帖最后由 yoyowoaini 于 2011-2-17 14:47 编辑 ]
回复
lw07013351545
2011年02月17日 11:02:48
3楼
我看有以下问题:
1、时间t 的取值。t 应取短路保护的分断时间,若为瞬动,则为0.01~0.02s。若有延时,则还应将延时加上。
2、电流的取值。若短路保护的分断时间大于等于0.1s,该公式可行。但是,Ik的取值应取有可能出现的最大短路电流,而不是线路的末端短路电流。因为做任何校验都应以最为严重的情况来进行的。如果短路保护的分断时间小于0.1s,则应用K2*S2>I2*t,其中I2*t为断路器的允通能量(某些品牌断路器会给出允通能量曲线)。若查不到断路器的允通能量,则可近似地采用楼主提供的公式,只是电流值应取短路全电流最大有效值Id。Id=1.56Ik。
回复
lw07013351545
2011年02月17日 11:14:55
4楼
2楼的说法不妥,线路热稳定校验是作为强条来执行的.请见"中华人民共和国工程建设标准强制性条文_房屋建筑部分(2009年版)"
回复
森森钢锤
2011年02月17日 14:46:52
5楼
若就以低压柜出线断路器来讲,时间是选为0.1S吗,瞬时脱扣一般是末端吧。。。
回复
lw07013351545
2011年02月17日 15:46:39
6楼
低压柜出线断路器也有瞬时脱扣的,并且有延时,也不一定是0.1S
回复
lujing9452
2011年02月18日 23:00:54
7楼
要看保护元件的最慢动作时间,要是动作时间快,那截面可以小点,否则截面要大.具体时间可以查产品样本.
回复