地下室外墙分布钢筋的位置
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2006年03月20日 17:42:59
只看楼主

如题:纵向钢筋在外还是水平钢筋在外?先说说我自己的看法:地下室外墙主要需要考虑平面外的抗弯即竖向钢筋的配置,所以应该纵向在外,关于裂缝问题:只要我们计算足够,水平钢筋在内也能满足要求!欢迎大家说说各自的理由!

如题:纵向钢筋在外还是水平钢筋在外?
先说说我自己的看法:地下室外墙主要需要考虑平面外的抗弯即竖向钢筋的配置,所以应该纵向在外,关于裂缝问题:只要我们计算足够,水平钢筋在内也能满足要求!
欢迎大家说说各自的理由!
免费打赏
whmtl
2006年06月02日 09:18:31
12楼
还是放在外面吧,可以起到箍筋作用,约束竖向受力筋。
地下室外墙保层较大,放在处面容易不够
回复
whmtl
2006年06月02日 09:21:05
13楼
水平筋在外面,说错了,
图集上都是水平筋在外呢,应该有一定道理吧
回复
zjh34
2006年06月06日 16:52:20
14楼
水平筋在外面,便于施工嘛.
回复
zhanglei1979362
2006年06月09日 15:45:11
15楼
默认做法是地下部分水平筋在内测,地上部分水平筋在外测
回复
老小兵
2006年11月10日 19:27:17
16楼
我现在的一个工程,分一号二号地下室,两个人设计的.人防部份是水平筋在外的,非人防部分,一个人画的水平筋在内侧,另一个人画的,内侧的先坚后水平筋,外侧的,水平筋在最外侧,也就是说是一个顺的.不知是何道理?
回复
bzh2005
2006年11月27日 19:14:35
17楼
应该说和上部结构也有关系,如果上部是剪力墙结构,或者框剪结构的话,那么水平筋可以放在外面,对结构更有利,相当于暗柱箍筋,如果地下室外墙只是挡墙用的话,那么可以放在内
回复
shidajian
2007年04月18日 21:36:09
18楼
我认为地下室外墙一般按照挡土墙考虑,竖向筋在里侧。地下部分或者内墙,竖向筋在里侧,而且这样施工方便,水平筋比较好绑扎,个人愚见
回复
zzpeng8008
2007年04月19日 09:09:17
19楼
一般为方便施工,放在外面.但有的地方人防外墙明确要求水平筋放内侧;
如果单纯从受力考虑,要看内墙(柱)对外墙的支承情况.
回复
兔子先生下山了
2009年09月30日 19:11:16
20楼
地铁规范中是看保护层厚度来定的,可以参考一下。
回复

相关推荐

APP内打开