某供电线路有功功率P=100kw,功率因数cos◆=0.6,试计算欲将功率因数提高到cos◆1=0.9时需并联电容器的容量为多少?
某供电线路有功功率P=100kw,功率因数cos◆=0.6,试计算欲将功率因数提高到cos◆1=0.9时需并联电容器的容量为多少?
免费打赏
cuiyongpeng604
2011年02月18日 16:02:54
2楼
需要补偿85Kvar!!!!
回复
a13901458888
2011年02月18日 16:17:17
3楼
计算正确加十分
84.9kVar
回复
a13901458888
2011年02月18日 16:20:56
4楼
以下是图解:
回复
luxiferz
2011年05月24日 09:19:55
5楼
原来是这么计算的,学习了。谢谢楼上解释