请教露天的棉花堆厂消防
e18g2006
e18g2006 Lv.2
2006年03月20日 19:50:02
只看楼主

请教:有一个露天的棉花堆厂,接近10000平米,设置生活用水和消防用水合用水池,主要做消防用,我查了下规范消防流量不小于50L/S.那用镀锌钢管的话,管径怎么确定呀?查了规范是不小于100,可是如果做100的话流量能达到要求吗?

请教:有一个露天的棉花堆厂,接近10000平米,设置生活用水和消防用水合用水池,主要做消防用,我查了下规范消防流量不小于50L/S.那用镀锌钢管的话,管径怎么确定呀?查了规范是不小于100,可是如果做100的话流量能达到要求吗?
免费打赏
e18g2006
2006年03月26日 21:53:15
2楼
求救呀~~~
回复
xfd831
2006年03月26日 22:26:08
3楼
把流速控制在2.5米/s以内,

根据公式Q=(PI)*d*d/4 *速度 就可以求出了d了。

当然对于这里的d,它是计算管径,不过因为这里是确定公称管径并不是水力计算,所以可以用公称管径代替计算管径去计算。
回复
ah-wangjun
2006年03月26日 22:30:31
4楼
50l/s流量建议采用管径DN250以上,即流速小于1.8米/s