请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉改成溴化锂机组
star-cluster
2011年02月17日 17:52:05
来自于中央空调
只看楼主

请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉姚改成溴化锂机组工程是在淮南地区。这个该怎么改,主要除涉及到溴化锂机组外,还要修改哪些配套的小机组。本人没搞过溴化锂,恳请朋友们赐教。或者,告诉我翻看哪本书能非常方便的了解到溴化锂的图集或规范什么的。

请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉姚改成溴化锂机组
工程是在淮南地区。

这个该怎么改,主要除涉及到溴化锂机组外,还要修改哪些配套的小机组。本人没搞过溴化锂,恳请朋友们赐教。或者,告诉我翻看哪本书能非常方便的了解到溴化锂的图集或规范什么的。
免费打赏
cnbbzz
2011年02月19日 21:18:37
22楼
1、到底是实际的改造工程还是更改设计方案?

2、溴化锂排热量大,冷却水系统一般需要扩大。

3、到底是蒸汽型溴化锂还是直燃机?蒸汽型无法制热,另需汽水换热机组供热。
回复
reeed2010
2011年02月20日 00:25:00
23楼
支持一下啊!!!
回复
mengyuan0415
2011年02月20日 15:18:29
24楼
溴化锂接触的较少,还停留在学校学的那点知识
回复
lsqin11
2011年02月21日 10:41:42
25楼
回复
syshengyl
2011年02月21日 11:09:54
26楼
主要要改两个部分:1.溴化锂机组的冷却数量比电制冷机大,所以冷却水泵、冷却塔及其管道系统需要重新计算并更改;2.蒸汽型溴化锂机组只能制冷不能供热,所以需另设换热机组来解决供热问题
回复
fang__08
2011年02月21日 11:26:06
27楼
“燃烧室抽真空”?你有没有脑子啊,不懂别装得的跟个大牌似的!
回复
fang__08
2011年02月21日 11:40:52
28楼
就是冷热源的变更,其它如辅机、冷却塔及末端都不用做变动。
回复
star-cluster
2011年02月21日 13:03:53
29楼



哦,是蒸汽的,不是燃气的。我搞错了。
是蒸汽的话,具体需要做哪些个改动呢
回复
xuexiangjian
2011年02月21日 15:52:00
30楼
支持一下啊!!!
回复
cnbbzz
2011年02月21日 16:39:53
31楼


22楼回答过了
回复