水利挡土墙(扶壁式)高9米,设计回填是中粗纱,但是施工时未按设计要求回填,那填素土、淤泥土,会怎么样啊?挡土墙是路堤结合的,离路基有3到5米。各位友友指教。。。
水利挡土墙(扶壁式)高9米,设计回填是中粗纱,但是施工时未按设计要求回填,那填素土、淤泥土,会怎么样啊?挡土墙是路堤结合的,离路基有3到5米。各位友友指教。。。
12楼
整体性滑移都有可能。。还是按设计要求回填吧。。一般不允许淤泥回填的吧。。你们那监理不抓你的啊
回复
13楼
墙后回填料的选择很关键,关系到墙后土压力的大小,施工队采用了内摩擦角小于设计的材料而且是淤泥质土,这是不可取的,建议设计要求施工队对墙后填土进行换填,填筑满足设计要求的土料,以保证结构安全。
回复
14楼
,墙好高啊。。。。
回复
15楼
排水孔有,但水位常年变化不大,最多也就50公分,我当时也是想水时土对挡土墙的推力可能会对结构产生影响。因为开挖时的基坑也就是底板的宽度,按常理这个压力对结构的影响大不?路是城市次干路。谢谢指教
回复
16楼
就水利来说应该不算高吧,底板都有1m厚了,面板也就8m
回复
17楼
要求施工单位进行整改,挖了重新填,验收报告拒签,否则后果自负了
回复
18楼
还是重填好,以防万一
回复
19楼
不是倒塌就是滑移,这么高的挡土墙。。。
回复