请问主变旁必须设置消防沙池吗?
bluecb
bluecb Lv.2
2011年02月17日 22:07:18
只看楼主

容量大小有规程规定,在哪本规程里呢?请赐教,谢谢!

容量大小有规程规定,在哪本规程里呢?
请赐教,谢谢!
免费打赏
淮岸听风
2011年02月18日 08:32:06
2楼
DL/T5352-2006高压配电装置设计技术规程,P24,
8.5.3:屋外充油电气设备单台油量在1000kg以上时,应设置储油或挡油设施。。。。储油设施内应铺设卵石层,其厚度不小于250mm,卵石直径宜为50mm~80mm
回复
淮岸听风
2011年02月18日 08:46:03
3楼
GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范:
6.6变压器及其它带油设备
6.6.7内容同上,见2楼表述。
我想会有消防沙池方面的规定,但是查了两本规范都没见。而我看到的变压器,油变,旁边都是有沙池的,不知道这是不是消防上的特别规定,还是这个规定已取消,个人以为油变一旦起火,若人工取沙灭火,这样人就得进到油变的围栏内,是很危险的事。没必要设沙池。
回复
zyz8438
2011年02月18日 10:10:17
4楼
没有硬性要求。
关键看采取的消防方式。我们12W的变压器就没有消防沙池。采用的水喷雾消防。
回复
paopao803
2011年02月18日 21:20:00
5楼
学习一下,顶你
回复
loveryujun
2011年02月21日 09:59:29
6楼
正好路过 学习了一下
回复
永无止境
2011年02月21日 10:52:39
7楼
不一定非得 沙地吧
规范要求每那么严格
回复
lxtxm
2011年02月21日 19:45:35
9楼
干式变压器不需要,油浸变压器需要
回复
yn_zhaosw
2011年02月21日 22:26:25
10楼
在《电力设备典型消防规程》DL 5027-1993 的4.0.1.5 中是这样叙述的:
4.0.1.5 电力生产设备或场所应配置必要的消防设施,并根据需要配备合格的呼吸保护器。
现场消防设施不得移作他用。
现场消防设施确因工作需要而移动、拆除或损坏时,应采取临时防火措施和事先通知保
卫(消防)部门,并得到上级防火责任人的批准。工作完毕后必须及时恢复。
现场消防设施周围不得堆放杂物和其他设备,消防用砂应保持充足和干燥。消防砂箱、
消防桶和消防铲、斧把上应涂红色。 在条文说明中是这样叙述的:
4.0.1.5 电力生产企业的各个部位、场所应配置必要的消防设施,在具体执行时可参
照条文说明附录的规定执行,但附录中不可能包括所有的部位和场所,因此各单位在执行
时应参照相关的要求自行配置。同时附录中所规定的要求仅仅是最低标准,各单位在执行
中可根据实际情况提高配置标准。
呼吸保护器或带压缩空气的呼吸防护装置主要配备在被燃烧物失火时产生有害气体,
或非有害气体但在通风不良处容易窒息的部位,尤其是电缆层、电缆间的电缆隧道中。电
力系统中因电缆起火而被有害气体引起中毒、窒息导致死亡的事件多次发生。
现场防火设施这里一般指防火隔墙、防火阻火堵料、固定灭火装置、自动报警装置等
等,因施工等需要有拆除、损坏时应及时恢复。消防器材若移动后当天不能恢复者,则应
得到部门防火责任人的批准。
消防砂箱、消防铲把和斧把、消防桶上涂以红色是根据GB2893 《安全色标准》而制定
的。
目前干燥的砂子仍是限制油火蔓延的行之有效的灭火材料,既经济又实用。
有关消防的指示标志应符合GB2894 《安全标志》的规定。

在前些年的电厂消防设计中,都按《电力设备典型消防规程》DL 5027-1993 的规定
在变压器旁边设了消防沙箱,设置了消防铲等。但在实际中,消防沙箱的作用
不是很大。这是因为现代大型变压器的储油量很大,真正在变压器发生火灾时,人完全不可能贴近变压器
旁使用沙子来灭火,而是采用水雾灭火系统(或细水雾灭火系统、泡沫灭火系统等)去扑灭变压器火灾。
何况设计最小的变压器事故油池能储存变压器20%的油量,大的甚至可以储存变压器100%的油量,在这种情况下,
沙箱早就失去了存在的意义。
何况在现在所有有效的消防规范中,都没有设置沙箱的说法,所以变压器周围可以不设置沙箱!
回复
淮岸听风
2011年02月22日 08:16:37
11楼
谢11楼给出相关规程,按规程是要设计的,虽然我们都认为不必设沙池。消防部门在验收时不通过就麻烦了。
另,能给出《电力设备典型消防规程》DL 5027-1993 全文吗,我去学习下。
回复
dovekk
2011年02月22日 10:18:24
12楼
都用的是干变,没有设过。