浙江宁波2005年会开始,审图部门要求总进线处加隔离开关。请问隔离开关是加在进线断路器的前面还是后面,2个额定电流需要上下级吗?
浙江宁波2005年会开始,审图部门要求总进线处加隔离开关。
请问隔离开关是加在进线断路器的前面还是后面,2个额定电流需要上下级吗?
2楼
总进线隔离开关肯定是加在进线断路器的前面!!!!隔离开关额定电流一般要大一级断路器
回复
3楼
应该是在进线断路器的前面,将电源明显的断开嘛,不然怎麽叫“隔离开关”呢?2个额定电流不需要上下级,没有配合关系。隔离开关满足额定电流即可。
回复
4楼
隔离开关加在断路器的前面,当然隔离开关的容量要满足要求的。
1、加隔离开关是在检修时有明显的断开点。
2、隔离开关和联装的接地开关之间,应设置机械连锁,根据用户需求也可以加电气连锁,封闭式组合电器可采用电气连锁。
3、配人力操作的隔离开关和接地开关应考虑设置电磁锁。
回复
5楼
谢谢两位的意见,刚刚打电话问了个高工。
隔离开关放前面。
她的意思是不需要上下级保护,隔离开关只是起隔离断开的作用。
大家继续发表看法
回复