图纸简介: 多功能办公大楼的空调设计图纸。主楼的办公部分采用风机盘管+独立的新风系统,群房的政府办公、会议室及多功能会议室等部分采用全空气系统。 附件名:20062161140074620583.zip 文件大小:6855K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
多功能办公大楼的空调设计图纸。主楼的办公部分采用风机盘管+独立的新风系统,群房的政府办公、会议室及多功能会议室等部分采用全空气系统。
附件名:20062161140074620583.zip
文件大小:6855K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
新风若承担室内负荷,新风管应该接在风机盘管上。。。
回复
13楼
楼上的,图纸中新风支管的接法是对的,你说的接法欠妥。
回复
14楼
本套图纸设计的时间为2005年1~3月。全套图纸设计的系统比较全,有一定的设计深度。由于设计量比较大,难免会有些不足或顾及不到的地方。希望与作者以及同行一起探讨,不对之处请大家指正。
1、设计说明中部分要求采用的规范、图集已过时。如:GB500243-97、T615、T616。
2、设计说明中“空调主风管均采用铝箔复合保温风管”,那么空调支风管又采用什么材料?此段说明不全面。
3、设计说明中关于风系统材料的选用的第2条与第3条有冲突:
“2、……空调主风管均采用铝箔复合保温风管……”和“3、设计中所有空调风管均需保温,保温材料采用离心玻璃棉,厚度30mm,容重48Kg/m3”。
按设计说明的要求就只能这样理解:空调风管采用铝箔复合保温风管,均需采用离心玻璃棉材料保温。这一条已超出了常规做法。
4、设计说明中“穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧,以及与通风机进出口相连处,应设置长度为200~300mm的软接头,空调通风系统采用帆布软管,排烟系统采用玻璃丝布软管”与《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)的8.5.7条“穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及其粘接剂”不符。
5、空调机组或新风机组的出风口的风速普遍偏小(见截图1):
DBFP5出风口的风速仅1.74m/s,送风风管从出风段至末端沿途均没有变径;
DBFPX8I出风口的风速仅1.11m/s(共8个风口);
送风管段均没有设置消声减噪装置。
6、风机盘管出风管没有标注规格,出风口风速偏低(见截图2):
以开利风盘42CE010型为例,最大风量为1800m3/h,设计为方形散流器500×500共两个,每个风口的风量为900m3/h,出风口处的风速仅为1m/s。
7、标准层七~二十四层(包括五、六层)的新风机组(BFP3I)送回风的接管形式好像不对(见截图3),这种空气处理机组的结构形式好像没有。
8、空调水系统(竖向)不完善,没有完全反映系统的全貌,而且缺冷却水系统图、空调制冷机房图纸。
9、空调水系统的定压装置是采用定压罐?还是膨胀水箱?设计说明没有注明,系统图也没有反映。属设计失误。
10、管道井内的管道布置应出大样图。
11、没有设备表,制图不规范,图中的文字标注比较乱,看得头昏眼花。
12、屋顶风机平面布置图将两个标高(23.000、92.800)完全不同的平面放在一起。
(见截图1)空调机组或新风机组的出风口的风速普遍偏小
回复
15楼
(见截图2)风机盘管出风管没有标注规格,出风口风速偏低
回复
16楼
(见截图3)这种空气处理机组的结构形式好像没有
回复
17楼
初步看了看,这个工程总算是一个实施工程了,注意到这次是修改图,说明已经开始进行施工配合和变更跟进。
前面M101455已经扫荡了一些内容,基本上图面上的毛病也就是这样了。这里不再重复。我不准备再当校对员,准备真正以审图的身份,从系统上面探讨一下,并就一些有争议的内容与设计人商榷。
比较遗憾的是没有提供全套图纸,比如说机房布置、管路系统图等。像这样4万多平米的工程比较复杂,专业内容很多,一个人估计做不了,机房部分估计是另外一个设计人做的,若能够同步提供该部分内容就更好了。
初步的感觉,像这样的综合性大型建筑,最考验设计人功力。这套图纸算是基本达到了工程需要,但是离优秀还有一定距离。当然,不是暖通一个专业就可以一手遮天的,有些地方建筑考虑不地道,暖通也为难。
像这样的工程怎么也要五天才能全部审完。先做个记号。
回复
18楼
好东西
回复
19楼
Daniel 审图系列十一
这次不讨论图纸深度问题、方案优化问题、制图习惯优劣问题,集中讨论审图。
审图的重点是规范,规范的重点是消防。
1,本设计中风阀图例不够严谨,应明确卫生间通风器接土建风井的阀门种类,若为普通止回阀则失误。因为卫生间通风器的压头小,风量小,火灾时普通止回阀基本不起作用。此处应当用70度防火阀。条文:高规8.5.5。
2,本设计采用不燃型玻璃钢风道。作为排烟和加压风管应当慎重。因为排烟和加压风管不光是不能助燃,而且要负担消防任务,必须满足在280度下正常工作30min以上的要求。因此或者选择有鉴定文件的合格的不燃型玻璃钢风管,或者要针对性地采取措施,保证防排烟风道正常工作。条文:高规8.4.10。
3,民用建筑中无窗、发热量比较大的房间如强电配电室、电梯机房等应当采取隔热降温措施。条文:采暖通风与空气调节设计规范5.5.10。
4,五层中间区域CF56轴处走廊排烟风机风量偏小,负担的最大防烟分区为170m2,风量应当为20500m3/h以上。条文:高规8.4.2.2。
5,同上该系统的地上无窗会议室排烟风口尺寸为500x500,设计风量为14000m3/h,若单个会议室火警则风口风速超过15m/s,条文:高规8.1.5.3。类似的还有8/11/f/e/轴之间的大会议室,风口风速达到32m/s。其它的请自查。
6,SF7,SF9正压送风系统风量达到78000m3/h,风机配电2.2kw,疑似笔误,应校核。
7,10/12/G/F轴处卫生间排风管穿越封闭楼梯间,应移出或加防火阀。条文:高规8.5.3.2。6.2.5.1。
8,11/12/D/C轴处回风空调器之回风做法未交待,若是集中回风应明确防火阀位置及规格型号。不得采用门上开百叶做法,因该门为防火门,出厂验收后不得任意开洞改造。条文:高规8.5.3.2。
9,部分加压风机风量为7800m3/h,小于规范规定值。F/E/2/3轴处一层前室无门敞开,加压送风量无法满足。需要提供详细记算书。条文:高规8.3.2。
10,部分水管在防烟楼梯间内敷设,穿越防火墙,应明确保证防火墙耐火及阻火的技术措施。条文:高规6.2.5.1。
11,地下一层F/B/2轴附近内走廊无排烟。条文:8.1.3.1。
12,地下一层发电机房送风87037m3/h,排风6817/3410m3/h。送风是排风的10倍以上。应校验风平衡和热平衡。条文:采暖通风与空气调节规范5.3.1。
13,B/C/7/8轴地下室混流送风机从消防电梯前室专用加压井道内抽风,严重影响消防安全,应当整改。条文:高规8.3.7.2。
14,地下一层主食品加工和副食品加工无排烟。条文:高规:8.4.1.4。
15,地下一层副食操作间板式排烟口风速超过27.288m/s.条文:高规8.1.5.3。
16,地下室一层公共厨房送风排风明显不合理,部分房间无送排风,应该重新计算设计。条文:采暖通风与空气调节设计规范5.1.8。
17,地下室一层餐厅无新风。条文:采暖通风与空气调节设计规范5.1.10。
18,地下二层空调制冷机房只有排风,没有送风。靠门洞进风在开一扇门的情况下门洞处风速达到2m/s以上。由于机房门均是防火门,平常严禁敞开。故应该设计机械补风系统。条文:高规8.4.11。
总结:高层综合楼考验每一个设计人员的责任心、职业素养和经验积累,此工程难度大,任务急。处处可见“萝卜快了不洗泥”的痕迹。在这种情况下尤其应当重视执行规范的严谨程度,不能过多地打擦边球或者甩项。对于消防排烟内容必须逐项落实,认真计算,否则一旦施工就位再改就很难了。此项目应该已经进行到现场配合阶段了。注意几个电梯底部以及管道穿越防火卷帘上方的地方,估计实施时会有难度。
Daniel 审图
回复
20楼
高区设备及管道均按承压1.6MPa选用。低区设备及管道均按承压1.0MPa选用。
以上引用设计说明空调水系统!不知对否?
图面太乱,回风口尺寸800*500不知感观如何,不过我个人觉得不太好看!
部份送风管,一管到底,没有变径,可能是设计院出的图,不用考虑成本及造价,也就无从谈及经济性了!
回复
21楼
一些疑问:
1,发电机房做气消,送风机接送风井处要加280度防火阀嘛,还有送风系统上的那个排烟防火阀的作用是?我觉得用电动的防烟防火阀就可以了,能电动密闭就行。
2,地下一层库房那里的排风排烟,不知道加了那么多消声器是处于什么考虑,进风机和土建风道标注不符。进风系统最末端加的70度的阀不知是什么原因?
3.地下车库是机械车库,可否考虑此情形计算排风量,说明中没体现机械车库。风管变径上上边朋友说的,没考虑经济型。
4,冷却塔接管够简单,管道转化层管道标高最好表示一下,这样管道之间的距离关系才够清晰。
还有一层防雨百叶窗不知道所云,地上卫生间排风估计也是没算,面积差别那么大,风量都是一样。新风机未表压头,新风管那么长,这点得注意,还有风管连接实在不敢恭维。
先说这么多吧,看来做好一个设计,不是容易得事啊
请各位指正,让我进步。。
3Q