22楼
楼上的各位写的那么详细了,我收获不小,谢谢大家了。我感觉有些与空调设计没有关的数字可以删掉的,还有象房间的名称那些不是很重要的字体可以变小点,重点还是突出空调设计的内容
回复
23楼
我想问一下:
出风口的风速多少才合适?
消声器用在那些地方合适?
谢谢!
回复
24楼
回风口不用和风柜连接的
回复
25楼
管路布置还是同程比较好,水量分布比较均匀,你这样的布置肯定会有抢水现象。
回复
26楼
一般出风口风速控制在2.5-3米左右吧,回风口风速也在3米以内。至于吊顶式空调器的出风口风速应该是看机器风量和送风距离决定的吧,最大不会超过10米
回复
27楼
值得借鉴
回复
28楼
值得借鉴
回复
29楼
审图员同志,帮忙审审这个吧我带的毕业设计http://co.163.com/forum/content/1728_278442_1.htm
这是毕业设计图,一年一度的毕业设计又开始了,给我提点建议,让我这个年轻教师快点进步
回复
30楼
只是大概看了一下各位高手的评论,感觉自己要学的东西实在是太多了,本人是大4学生,在做毕业设计,我们平时设计也知识大概意思一下把 看来要想达到施工的水准真是有很长的路要走啊 几位的评论非常细致啊 佩服佩服
回复
31楼
本设计中风阀图例不够严谨,应明确卫生间通风器接土建风井的阀门种类,若为普通止回阀则失误。因为卫生间通风器的压头小,风量小,火灾时普通止回阀基本不起作用。此处应当用70度防火阀。条文:高规8.5.5。