地源热泵费用问题
shuhong92
shuhong92 Lv.2
2006年03月21日 11:17:53
来自于热泵工程
只看楼主

请教各位:坡道路面融雪用土壤源热泵,总面积65000平米,冬季气温零下6度,热泵机组费用是多少?垂直埋管,需要钻孔深度、数量及费用是多少?总费用是多少?(含安装费等)lishuhong92@126.com

请教各位:坡道路面融雪用土壤源热泵,总面积65000平米,冬季气温零下6度,热泵机组费用是多少?
垂直埋管,需要钻孔深度、数量及费用是多少?总费用是多少?(含安装费等)
lishuhong92@126.com
免费打赏
yj152126
2006年03月21日 16:08:38
2楼
土壤源热泵一般用于室内供热,你用于坡道路面融雪这到头一回听说,会不会太浪费啊?再者,土壤源热泵需要埋管处的土壤温度,与室外空气温度的关系不大。
回复
shuhong92
2006年03月21日 16:14:25
3楼
二楼的朋友:你好,能否告诉我费用是多少?室外空气温度供计算参考用
回复
suuny18965750
2006年03月21日 17:10:23
4楼
要看你配多大的符合,选多大的机组,运行多少时间。费用怎么那么简单就说出来啊
有需要讨论:
165040625
回复
lwshjzh
2006年03月22日 14:56:22
5楼
提醒二楼,看清楚一楼所说的热泵用途,我认为这样的想法很好,不过首先负荷计算就比较麻烦,而且他的投资肯定要比热泵建筑使用费用大。另外,我想肯定融雪需要使用盘管来散热,管道的强度问题也很大,所以理论与工艺的差别很大,能否在工艺上实现是一个很大的问题,建议先选某段进行实验。
回复
doj
2006年03月23日 08:56:32
6楼
5楼的意思是把盘管埋在坡道路面下来加热坡道?感觉这种方法真的是很有创意啊:)
回复
shuhong92
2006年03月28日 15:48:29
7楼
我们就是采用地板采暖方式,方案已经确定,就是不知是否可行.有谁知道融雪需要达到温度是多少?
比如住宅要求达到温度是20度左右,那么融雪呢?如何计算?
多谢!
回复
dongjianbo5635
2006年03月30日 14:30:55
8楼
你们是想单纯的只靠加热的方式融雪????
另外冬季室外温度较低的情况下,热量的散失相当快,不能以住宅的室内温度要求为标准,而是要选用导热效率高的材料做为路面。即使确定主机,此项没有做好的话,也不会达到预期效果。
回复
zwhkaoyan
2007年02月11日 21:44:53
9楼
融雪用?一年能用几次啊?有那个投资还不如买辆铲雪车。
回复
caozh9370
2007年02月15日 14:33:16
10楼
我感觉有点悬,而且地面管的面积也是个很大的问题哟
回复
wang68h
2007年03月05日 15:33:29
11楼
这在国外很普遍,一些大桥和重要路段都会采用地埋管循环来融化路面积雪的.
回复

相关推荐