铸铁管由于地表沉降导致破裂形成一条沿管道纵向2米长,5毫米宽,管壁6毫米错位的裂缝,现在由于没有材料无法换管,请有经验的予以指点 .请和我联系 shangguan69@163.com
铸铁管由于地表沉降导致破裂形成一条沿管道纵向2米长,5毫米宽,管壁6毫米错位的裂缝,现在由于没有材料无法换管,请有经验的予以指点 .请和我联系 shangguan69@163.com
2楼
换了吧!
实在太长了!
维修费高于更换管材钱!
回复
3楼
管道使用的是承插口外带法兰连接,且属于地下管线换管不现实,现考虑将破损部分切割下来换一节新管然后接头用K型套连接是否可行,现场在没有水刀等切割机具的条件下有没有别的方法可以进行切割请赐教.
回复
4楼
最好去施工板块找人问问,siceman能知道。
回复
5楼
考虑用汽割,然后更换一段管子,两头用给水公司的快速补漏器接头,能够承受10公斤压力!
我用过,方便快捷,大概一个400-500块钱吧,3米管道大概150-+200吧!!
回复
6楼
这个是我以前使用过的一个办法,规范和施工工艺上面都没有。
回复
7楼
其实这个也好处理,先把两头割下来,中间一段可以钢管代替,两头用套管打纤就可以解决了
回复