梁侧面露筋,十七层框架结构,。。。。用处理吗?或是直接抹灰后就看不见了。。。。。。。。。
梁侧面露筋,
十七层框架结构,。。。。
用处理吗?
或是直接抹灰后就看不见了。。。。。。。。。
![20110218244.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/05/3D/rBBhH11HJLqAeCsyAAlmLANm-mI629.jpg)
![20110218245.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218247.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218248.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218250.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218257.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
从图片上可以看出来,露筋是由于局部没有振捣到位、保护层不够造成露筋。
处理意见:将露筋周围混凝土先进行剔凿,根据深度确定是补强还是修补抹灰。
回复
13楼
不是很严重,但是要引起重视,不然钢筋会腐蚀
回复
14楼
从图片上可以看出来,露筋是由于局部没有振捣到位、保护层不够造成露筋。
回复
15楼
正规做法是凿了用高标号的砼喷,简单做法是直接抹灰。
回复
16楼
学习中,结构问题都是值得注意的啊,设计安全啊。
回复
17楼
这不是什么大问题,对结构没什么影响,把露筋的地方用高一个标号的水泥砂浆补上就行了
回复
18楼
没事的,不是什么大问题,抹灰处理一下就行了。
回复
19楼
这个位置是厨房 哪里来的卫生间呢 抹灰处理一下就行了
回复
20楼
回复
21楼
抹灰处理就行,浇注的时候出了点差错
回复