梁侧面露筋,十七层框架结构,。。。。用处理吗?或是直接抹灰后就看不见了。。。。。。。。。
梁侧面露筋,
十七层框架结构,。。。。
用处理吗?
或是直接抹灰后就看不见了。。。。。。。。。
![20110218244.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/05/3D/rBBhH11HJLqAeCsyAAlmLANm-mI629.jpg)
![20110218245.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218247.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218248.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218250.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20110218257.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
没什么大不了的,根据漏筋处所处的位置处理一下就可以了,卫生间等易潮湿的地方,建议处理,其他地方直接粉刷就行了~没什么问题
回复
43楼
问题不是很严重
回复
44楼
学习了,非常好
回复
45楼
别给刁蛮监理借题发挥就好了
回复
46楼
我的看法是可能部分的混凝土的配合比不好 保护层的厚度应该是够得
回复
47楼
如果蜂窝麻面空洞不严重,不影响结构安全,可以先除锈,再用防锈漆涂抹,再用3-5公分的粉刷,如果要与周边过渡好,最好加网格布,以免开裂,分析原因,主要还是尺寸没有控制好,下料和绑扎提高,再加上固定牢,一般可以避免此类现象发生。
回复
48楼
楼上说的较全面了,很有用,还是严格要求好
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
49楼
我们的工地出现很多这样的问题,施工质量太差,修补通常就用砂浆一抹完事。
回复
50楼
这个问题我也遇到过,如果表面是麻面里面不是空的话,外面抹灰就好了,但是里面如果是空洞的话,最好是支模,往里面注浆。
回复
51楼
直接搞点砂浆堵起来
堵的时候不要给监理跟甲方看见就可以了
你们拆模板的时候瓦工不派人跟着堵洞的吗?
回复