380V200kW的电动机的两个问题
信马由缰
2011年02月19日 11:17:55
只看楼主

380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?欢迎大家各抒己见。

380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-
该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?
欢迎大家各抒己见。
免费打赏
changqiangyi
2011年02月21日 19:06:29
12楼
200KW的直接启动!!!服了YOU
回复
lijiang030
2011年02月21日 19:16:39
13楼
牛牛哥;学习
回复
yh198347
2011年02月22日 10:56:06
14楼
你1600KVA变压器又不是直接带一两台电机,是6台还有一些其它设备,肯定不行的,像这种东西用变频或软启好些
回复
muyuyao
2011年02月22日 13:30:46
15楼
能否直接启动取决于变压器的符合大小,较轻时直接启动应当是可以的,较重时则最好用变频!

能不能直接启动和直接启动好不好是两个概念!
回复
muyuyao
2011年02月22日 13:36:11
16楼
能否直接启动取决于变压器的负荷大小,较轻时(个人估计,变压器负载要在70%以下)直接启动应当是可以的,较重时则最好用变频!用软起动器的启动电流也较直接启动小不了多少。

能不能直接启动和直接启动好不好是两个概念!
回复
damnguy
2011年03月14日 10:03:50
17楼
学习了
回复
wanghaitao198492
2011年03月14日 11:19:59
18楼
非常频繁的操作,直接启动会不会对电机有损坏
回复
lujing9452
2011年03月14日 21:32:43
19楼
降压启动反而会使电机容易损坏,原因是,启动时间长,电机发热量就大.绝缘容易老化.如果没有敏感负荷,首先考虑直接启动.
回复
muyuyao
2011年03月14日 21:51:19
20楼
电缆:ZR-YJV -0.6/1kV3x185+1x95
150的电缆似乎有点小!直接启动将直接影响变压器的负载能力!
回复
水中央
2011年03月14日 22:07:39
21楼
建议还是采用降压启动方式启动,即便是变压器容量允许情况下
回复

相关推荐

APP内打开