380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?欢迎大家各抒己见。
380V200kW的电动机,直接启动,选用多大的电缆合适?电缆型号是 ZR-YJV -0.6/1kV-
该电动机由1600kVA的变压器供电,直接启动是否合适?
欢迎大家各抒己见。
22楼
1600KW的变压器带200KW的电起,不频繁启动可以直接启动,150的电缆足够。当然是指变太器带的负荷很少的前提下,如果说,变压器下还有其它500KW以上的负荷那肯定是不能直接启动。时下很多的变频启动,还是选用别的方式
[
本帖最后由 nanhu006 于 2011-3-22 10:53 编辑 ]
回复
23楼
直接上变频或软起比较好
回复
24楼
如果直接启动,电缆:ZR-YJV -0.6/1kV3x240+1x120
回复
25楼
没有见过200Kw的电机直接启动的,就算是泵类也不能直接启动的。200Kw电机一般额定电流在370A左右,直接启动电流按7倍计算,那就是2590A的电流啊。由于电机大,转子直径大,短时启动不能进入额定转速,时间稍长就要烧电机的了。
回复
26楼
查一查载流量