变压器是不是要运行在其额定容量一下???
ycnhm
ycnhm Lv.3
2011年02月19日 13:51:16
来自于变压器
只看楼主

问一下各位:工厂变压器是不是要求实际带的负载要低于其额定容量啊?有没有相关的标准可以参照的???

问一下各位:工厂变压器是不是要求实际带的负载要低于其额定容量啊?有没有相关的标准可以参照的???
免费打赏
lingxuct
2011年02月19日 14:46:34
2楼
当然,长时间运行,应该在额定值以下,短时间过负载一下,规程也有规定的。

就象人一样,短时挑一下很重的担子可以,时间多一点就会吃不消的!
回复
qzfgzzy
2011年02月19日 16:12:49
3楼
变压器长期运行必须在其额定容量以下。但是短时的超负荷运行也是可以的。以前对于变压器过负荷运行的规定大致如下:
1,事故过负荷规定只允许在事故情况下使用。对于自冷和风冷的油浸变压器,允许的事故过负荷可以参考以下规定
事故过负荷对额定负荷之比: 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
事故过负荷允许持续时间(分): 120 30 15 7.5 3.5 1.5
2,正常过负荷:变压器正常过负荷是经常出现的,其允许值根据变压器负荷曲线及环境温度耒确定。有关资料中有根据负荷率确定高峰负荷时过负荷倍数和允许的持续时间曲线,或者根据上层油温确定过负荷倍数和允许的持续时间曲线。如果变压器经常过负荷,又没有过负荷运行曲线,可以咨询变压器制造厂。

当然,变压器最好不要经常过负荷运行,过负荷运行是以牺牲变压器的寿命为代价的。彻底解决的办法还是进行改造,以保证变压器不超负荷运行。

上面说的变压器过负荷运行情况,是以前的规定(现在可以参考)。现在变压器的工艺和技术已经有了很大的进步,而且以前也没有干式变压器。所以,现在的变压器过负荷的能力比以前要强得多。因此,如果变压器经常有过负荷运行的情况,最好还是咨询变压器制造厂,以确保变压器安全运行。
回复
cdy8038
2011年02月19日 17:02:07
4楼
请问下,如果变压器长期负荷率在30%以下会有问题吗?
回复
掌中兲坣
2011年02月19日 17:49:32
5楼
30% 负荷率太低了,这也太浪费了吧
回复
dianqipanli
2011年02月19日 18:45:01
6楼
印象里好像是百分之60-70时最节能,负载低了铁损大(功率因数低),负载大了铜损大。当然负载大了变压器寿命也要缩短。
如果负荷变化较大,利用两台变压器投入和退出效果要好一些。
回复
夏季森林
2011年02月21日 13:01:24
7楼
变压器最合理的工作容量是在额定容量的80%左右。这样对于变压器的寿命非常有益,而且损耗小。而且,一般的设计变压器容量时,也是比实际负载总容量大百分之二十左右。
回复
lxtxm
2011年02月21日 19:47:18
8楼
同意7楼的观点,变压器的负载率在80%的时候最为经济
回复
muyuyao
2011年02月22日 16:35:27
9楼
变压器长期运行必须在其额定容量以下。但是短时的超负荷运行也是可以的。最好不要经常过负荷运行,过负荷运行是以牺牲变压器的寿命为代价的。

变压器的负载率在80%的时候最为经济!

冷却系统正常并完全开启的情况下,干式变压器的过载能力比油变要强得多,不同厂家的干式变压器过载能力也不完全相同,必须查产品样本。
回复
szhookk2008
2011年02月23日 08:54:04
10楼

学习了
回复
wanfeng911
2011年02月23日 09:19:48
11楼
干式变压器过载能力强吗?为什么我看的手册和书上都说,干式变的过载能力比油式变差咧。