最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?
个人认同13楼和19楼的看法,更换后即使插座接上用电器后,电源后不跳,都是因为漏电电流不够。。。这样换的安全隐患时,在使用过程中,存在漏电问题,而且增大了漏电保护的电流,就是要漏电保护电流要大于断路器规定的数值。个人愚见,欢迎高手指点
回复
65楼
学习了很多哇!!
回复
66楼
原帖由
miling233 于 2011-2-21 13:01 发表
大家没有理解楼主的问题?关键是为什么对换相零线后漏电保护不跳!!
至于电线要不要更换大家都会回答最好是咋咋咋。。。
个人分析如下,请高手指正。
电流动作漏电保护断路器工作原理是通过零序电流互感器 ... [/q
漏电断路器工作原理讲得很正确,但说零线对地电压为零因而没有漏电电流的说法有问题,按照现行规范,零线的称呼已经改为N线,因为零线的叫法不科学,它的对地电压也不一定等于零,他和PE线(地线)不同,在零线有电流的情况下(也就是负载电流),它的对地电位绝不为零。此时如果它对地绝缘很小,就会有漏电电流从N线入地。之所以不跳闸是因为漏电电流较小,还不足以让保护器动作,但此时如果负载电流加大,N线对地电位变大,漏电电流变大,达到一定程度,仍不排除跳闸的可能。还有一种情况,即N线存在漏电流的情况下,若相线再发生漏电,这两个漏电流叠加的结果,会改变漏电断路器的有效动作电流,即改变动作特性。所以该网友说应该排除故障是很有道理的。
回复
67楼
学习了,原来如此。
回复
68楼
楼主分析的很对,只是线路中没有足够的负荷
回复
69楼
我就是这样做的,这样符合用电原则的,只适用于单相负荷的。
回复
70楼
用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,是在不加电压的情况下所以不准确,注意你提到的(断路器合上后一段时间后就会自动跳闸),因为160K泄露电流1.4mA,GS261最低为10mA,,在线路加上电压后,绝缘老化或潮湿的情况下绝缘电阻会降低,所以会(断路器合上后一段时间后就会自动跳闸),现在火零对调后,插座接大的负载时断路器应该也不会跳,但接很小负载时可能还会跳。以上个人观点请指教。
回复
71楼
13楼分析得非常好!不能随便将火线、零线对调。
随便对调的严重后果在于:
虽然开关不跳了,但给用户埋了一个非常不安全的大地雷(因为用户端的火线、零线
已经全部换位,原有的用电器如插座等插孔内的地线已经变为了火线!在某些施工不
规范的地方,三孔插座的接地端往往就是与地线相连接,如果这样的话,用户的用
电器(如电饭煲等)的外壳就是带电的,给用户带来的将是生命的危险。即使是施工规范
的地方,这样做,也不符合相关电气安全操作规程的规定!
结论:1、对绝缘不好的电线必须找出破损点马上处理,不能随便对调就了事!
2、对这样的电工应进行电工理论的培训和电气安全知识的培训和考试,经考试
合格后才能上岗。
人命关天,安全第一!
回复
72楼
学习学习!!!
回复