最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?
火线绝缘差了 要跳 队换后绝缘好了 不会有漏电现象了
回复
74楼
回复
75楼
学习了,13楼和19楼说的很清楚
回复
76楼
好东西分享中
回复
77楼
克希荷夫定律的定义是如何解释的,请楼主赐教一下。是否和KCL定律相同?
回复
78楼
jeason_kang 发表于 2011-2-22 21:37 如果将原来的火线保留,将零线和接地保护线对调,将不会有任何问题,地线绝缘不好没关系,正常情况不带电的 …不知所云!
回复
79楼
hero_2008 发表于 2011-2-23 10:20 剩余电流保护器,所保护的L和N线有泄漏电流都会跳闸的。只是对地绝缘下降,而不是对地短路。由于L、N两线对地电压相差极大,故漏电电流也是相差极大。剩余电流保护器其保护脱扣是有一定的阀值的,并非“有泄漏电流都会跳的”。否则,这样的保护电器根本无法使用,因为,无论什么电器都存在着“正常泄漏电流”。
回复
80楼
yn_zhaosw 发表于 2011-2-25 10:13 13楼分析得非常好!不能随便将火线、零线对调。随便对调的严重后果在于:虽然开关不跳了,但给用户埋了 …有点乱了啊。前面说是“火线与零线对调”,后面说的却全是“地线” 如何如何。与地线有毛关系呀,地线又没动。
回复
81楼
首先,楼主都没有交代清楚是三相漏电,还是单相漏电。三相漏电,是其中一个火线与零线对换开关不调是么?还是说,单相回路的火线与零线对换,不跳? 单相的话,应该也会跳的阿,同一个回路阿,我个人的意见。所以,还需要楼主明确一下漏电开关的类型。
回复
82楼
看来很多朋友还需要恶补基本的知识。
回复