火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年02月19日 15:57:54
只看楼主

最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?

qq_1482418503084
2016年12月22日 23:03:20
83楼

我家配电盒插座一路漏掉跳闸。合闸十几秒才跳。漏掉轻。对调线后不跳闸了。可以继续使用吗?
回复
co1475649170620
2016年12月23日 08:42:26
84楼
朋友屋 发表于 2016-12-22 23:03 我家配电盒插座一路漏掉跳闸。合闸十几秒才跳。漏掉轻。对调线后不跳闸了。可以继续使用吗?家里的漏电很多都是因为潮湿,天好了都可能恢复了。换了不跳漏保就继续用好了。
回复
showin3690
2017年01月01日 12:46:33
85楼
xiadongqin 发表于 2011-2-25 09:51 用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,是在不加电压的情况下所以不准确,注意你 …为何小负载会跳 请解释一下
回复
安静平凡
2017年01月08日 17:32:38
86楼
楼上各位理解错误了,物业电工更换的应该是保护接地与火线互换,单相电如果用电火线与零线的电流应相同,三相情况下基尔荷夫电流定律才可行