【悬赏】关于报警阀控制喷头数的问题,急!!!
haek1a
haek1a Lv.3
2011年02月19日 16:58:40
只看楼主

问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))

问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))
免费打赏
lcs37360
2011年02月19日 18:00:43
2楼
一个分区做一个报警阀,
2个分区做一个报警阀需要协调沟通,
回复
gps123
2011年02月20日 10:33:36
3楼
报警阀只是控制喷头数,不影响分区的。
回复
wode0418
2011年02月20日 15:41:01
4楼
我个人认为一个分区做一个较好。
回复
wmxggg
2011年02月21日 21:51:33
5楼
一般不超过800个的10%,消防局都认可的,规范也是“宜”,这条执行的不是太严,审图公司也是认可的
回复
qilixuebao
2011年02月23日 15:57:22
6楼
应该是一个分区一套报警阀
回复
piao1981910
2011年02月24日 14:34:12
7楼
我个人感觉,像这种情况,应该按防火分区来设报警阀组,如果喷头总数小于800,就可以做一个
回复
黑面神猴
2011年02月25日 09:37:30
8楼
规范卡的并不严,具体的需要跟当地消防验收部门沟通,要求不太一样的,为了保险每个分区做一个吧
回复
qb3575862
2011年02月25日 11:20:45
9楼
回复
dlj9891
2011年02月25日 13:35:05
10楼
建议一个分区一个
回复
jian_cong
2011年03月03日 12:02:16
11楼
从规范角度:《自喷》第6.2.3条注明是“不宜超过800个”,反面用词“宜”指条件许可时首先应这样做。且条文解释又补充说明为何有800个喷头的规定。
从业主角度:这么大的车库总投资是多少,你省10来套报警阀降低了多少造价?
从审图角度:审图中心﹑消防局关于喷头控制数都审得很仔细很严格。
根据以上,除非你理由很充分必要,否则就按照800个喷头为限来设计吧。
回复

相关推荐