【悬赏】关于报警阀控制喷头数的问题,急!!!
haek1a
haek1a Lv.3
2011年02月19日 16:58:40
只看楼主

问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))

问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))
免费打赏
zhangmouse
2011年03月03日 12:23:15
12楼
确实是有点麻烦,一个分区一个要17个报警阀,2个分区的话怎么分啊。。求高人指点
回复
cmsgdarch
2011年03月03日 12:24:04
13楼
严格按照规范来做,应每个分区做一个湿式报警阀。如两个分区设一个湿式报警阀的话,则应通知建筑工种重新划分防火分区。
回复
cmsgdarch
2011年03月03日 12:35:06
14楼
严格按照规范来做,应每个防火分区设一个湿式报警阀。如果按2个防火分区设一个湿式报警阀,则应通知建筑工种重新划分防火分区面积。430*17/800=9.14,共设10个湿式报警阀。
回复
yifengege
2011年03月03日 12:35:26
15楼
是哦,我也想知道这个啊
回复
wkq_1987
2011年03月03日 16:55:26
16楼
两个防火分区做一个报警阀组
两个防火分区总共的喷头大概860左右,而规范规定的式每个预作用报警阀组控制的喷头不宜超过800个,注意规范里面的用词,是“宜”,不是不能,但是不要超过1000个,八百多点还是可以接受的。
回复
airair159
2011年03月03日 17:08:20
17楼
甲方钱多就做两个,钱少就做一个,到时消防报资料的时候报少一点就是了,消防局的人不会去数你喷头数的。
回复
airair159
2011年03月03日 17:11:34
18楼
甲方的钱宽松一点就做两个,想省钱就做一个,到时消防报资料的时候报少一点就是了,消防局是不会有这个闲情去数你的喷头数量的。
回复
jianyh
2011年03月04日 11:08:57
19楼
哈哈,规范是不超800,一般不要超,以前我做的是 湿式的, 一个报警阀 控制一个车库一个自行车库。但你这个是预作用的,可能 不行。可能是不是有个排气量的规定,并且报警阀应该分散布置 经济也合理。我的车库5W平方 19个防火分区
回复
xhsdnet
2011年03月05日 11:19:47
20楼
规范中的规定是:不宜超过800只,个人认为还是可以两个分区做一个报警阀的。
回复
qiu-710055
2011年03月05日 17:33:47
21楼
一个分区一个比较好,
2个分区一个阀超过了800个是一方面,另一方面充水时间估计也有问题啊,不宜大于2min。。楼主可以计算一下管道容积通过设计流量核算是否满足冲水时间要求,我的经验是够呛,一般够不了800个就会超2min了
回复