问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))
问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))
22楼
3个分区做2套系统行吗?规范没有定性要求1个防火分区就做一个报警阀。管道穿防火分区用不燃材料填充即可。
回复
23楼
根据你提供的情况,报警阀需要一个防火分区设置一个了,其实报警阀所带喷头数量在施工过程中有超规范的情况,主要是看消防部门是否细查,最保险的还是依据规范要求进行设置吧
回复
24楼
从规范角度:《自喷》第6.2.3条注明是“不宜超过800个”,反面用词“宜”指条件许可时首先应这样做。且条文解释又补充说明为何有800个喷头的规定。
从业主角度:这么大的车库总投资是多少,你省10来套报警阀降低了多少造价?
从审图角度:审图中心﹑消防局关于喷头控制数都审得很仔细很严格。
根据以上,除非你理由很充分必要,否则就按照800个喷头为限来设计吧。
回复
25楼
做过这么多工程,还没有一个工程按防火分区来设置报警阀的,喷头数不要超过800太多就ok了啊
回复
26楼
强烈建议以后规范不要用什么"宜",里面非常多的猫腻,甲方,审图单位及消防队,出发点不一样,执行起来完全不一样。最好,就是我们设计人样,像小媳妇一样,给各方解释。“宜”字充分体现了中国的古话,店大欺客,客大欺店!
------我老婆说,此贴不宜发表。郁闷啊!
回复
27楼
建议还是一个分区设置一个吧,防止审图出现问题
回复
28楼
毕竟是消防 出了问题担不起
回复
29楼
保险起见,每个分区设置一个报警阀,按规范来吧,不出事还好,出事了查到你头上就难说了,省这点钱,冒这么大风险,宁愿做替罪羊是不
回复
30楼
以规范为准则,每个分区设置一个报警阀。省着点钱,冒这么大风险,不出事还好办,出事了做替罪羊呀!
回复
31楼
一个阀组2个分区,控制860个喷头,稍微多了点,能否考虑三个区2个阀组,规范又没有规定同一个防火分区的喷头必须有一个报警阀组控制。
回复