1.原梁混凝土C20现浇梁上增加陶粒墙:厚90 高3M,双面抹水泥砂浆面,板重75KG/㎡。 2.原地面做法:细混凝土60厚, 1:3水泥砂浆贴地砖 厚度30(砖)。 3.原吊顶:轻钢龙骨,纸面石膏板面层。 4.室内活荷载2KN/㎡。 5.验算增加陶粒墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全。 附图:
2.原地面做法:细混凝土60厚, 1:3水泥砂浆贴地砖 厚度30(砖)。
3.原吊顶:轻钢龙骨,纸面石膏板面层。
4.室内活荷载2KN/㎡。
5.验算增加陶粒墙后,原梁强度,抗弯,抗剪是否安全。
附图: