【工程找茬】一层埋地排水管道防沉降处理
tianweizhao30
2011年02月19日 22:48:05
来自于工地图片
只看楼主

因工期紧,回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固。

因工期紧,回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固。

DSC00199.JPG


DSC00334.JPG


DSC00335.JPG


DSC04253.JPG

免费打赏
usp937
2011年02月23日 15:14:27
22楼
抢工期、没好活, 黑施工。
回复
bbq197
2011年02月23日 15:53:55
23楼
这样有用吗?怀疑
回复
wym108481005
2011年02月23日 16:35:02
24楼
检修口没用的吧
回复
zwx345
2011年02月23日 18:41:19
25楼
不均匀沉降个人认为作用不是很大
回复
ninja_jun
2011年02月23日 21:18:34
26楼
这好像是给排水的问题吧,怎么也发到这里了?
回复
hsl459486126
2011年02月23日 22:24:27
27楼
学习了
回复
tongszshi
2011年02月24日 08:36:42
28楼
角钢在埋砂的那一张照片已经没有了,管道下面的土应经过夯实,再填砂就差不多了。。。没有角钢。。
回复
chenwx205
2011年02月24日 09:35:55
29楼
图片中有几个问题,值得大家商榷:
1.采用角钢做支撑,因为造价高,另外一方面角钢做支撑只是做支点支撑,时间长以后角钢在土中腐蚀;一般常规做法:排水管底部原土夯实,做完排水管后用细沙土或者石粉回填,用水充填密实,千万不能有带尖角的土石块;
2.图片中排水管底部有大量的木方,很快招致白蚁的侵袭而导致严重的后果;
3.图片中排水管支管存水弯采用带检修口的,完全没有必要;一是造价增大,二是长时间使用过程中在存水弯进检查口容易造成堵塞现象;带检修口的存水弯一般使用在便于进修的部位。
回复
rfygh
2011年02月24日 09:47:21
30楼
同意楼上意见
回复
dovekk
2011年02月24日 10:24:50
31楼
我还以为有什么相关接地的问题,怎么发到电气板块了。