【工程找茬】一层埋地排水管道防沉降处理
tianweizhao30
2011年02月19日 22:48:05
来自于工地图片
只看楼主

因工期紧,回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固。

因工期紧,回填土后很快要进行上部砼地面的施工,为防止排水管道不均匀沉降,而采用角钢支架进行加固,支架上部与地面砼内的钢筋焊接加固。

DSC00199.JPG


DSC00334.JPG


DSC00335.JPG


DSC04253.JPG

免费打赏
yangxusen
2011年02月26日 14:48:25
42楼
反水弯留在垫层里,还留了检修口,就是要用反水弯,也要用不带检修口的反水弯,况且还要埋到地下,将来检修咋办,
回复
zoushq1
2011年02月26日 18:13:47
43楼
第一次见此种施工方法,不好啊!
回复
lm1990717
2011年02月27日 09:54:55
44楼
管底标高抄出来C20细石混凝土硬化,管道管件应该在细细考虑
回复
asmdl
2011年02月27日 15:11:09
45楼
似乎没什么作用,还是人工紧跟工程进度的好
回复
lizeyu318
2011年02月27日 19:15:48
46楼
这个作为施工的反面教材实在是很好啊,感谢楼主提出了这么好的反面材料
回复
dvd
2011年02月28日 08:19:15
47楼
没看到这么多批评意见时,我感觉楼主发的图片做得还蛮好呢,汗……
回复
成套毛毛
2011年02月28日 08:43:15
48楼
我不是做排水的,不懂,学习下,挣个币
回复
honghe_wu
2011年03月09日 20:08:22
49楼
不够专业
回复
nanzhao5400
2011年03月10日 12:08:25
50楼
看看了,只能说学习
回复
寒冬
2011年03月11日 11:58:30
51楼
肯定不起什么太大的作用,有可能事得其反,这个干得有问题!
回复