问下前辈:楼层的照明插座电源总箱和空调的电源总箱在强电井内是单独分设的,但在房间的照明插座控制箱和空调控制箱却合在一个箱,分别从总箱引入电源,相当于在一个电箱里面有两个回路的电源,这样合理么?
问下前辈:楼层的照明插座电源总箱和空调的电源总箱在强电井内是单独分设的,但在房间的照明插座控制箱和空调控制箱却合在一个箱,分别从总箱引入电源,相当于在一个电箱里面有两个回路的电源,这样合理么?
12楼
这张是房间里面的总箱系统图了,注意看,空调和照明合在一个箱里面了
回复
13楼
不怕短路啊 同志
回复
14楼
房间内灯回路、普通插座回路、空调插座回路完全可以做在同一只配电箱内 设计也是过的去的
回复
15楼
正常情况空调照明可在同一配电箱内,但规范规定如果季节性负荷变化大的话宜将照明负荷与之分开
回复
16楼
注意看字“宜”
回复
17楼
不太好
不过规范上没说不允许
但是你如果做了,起码要标识清楚
回复
18楼
现在估设计的叫审图中心的一些人给弄得非常小心和听话了,只要是规范上的宜,在设计中就严格的执行了,明知在现实中是不合适的,但规范上有,审图的喜欢提这类问题,所以就干脆做了,免得被审出一堆问题,不得不改图。
回复
19楼
学习 学习学习 学习
回复
20楼
完全可以做在一个配电箱里面啊,一定要标示清楚
不过要是插座量特别大的话还是分开的好
回复
21楼
围观前辈意见,学习学习