12层住宅应急照明供电问题
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年03月21日 21:05:05
只看楼主

一栋12层住宅,公共走道应急照明仅有楼梯照明和前室照明(仅2个灯),我在6层设置应急照明箱,分以下回路供电:1至6层梯间照明,7-顶层梯间照明,1至6层前室照明,7至11层跃前室照明。大家几乎都是这样配电。可是审图的说违反JGJ/T16第24.9.9条(对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。)如何回复呢?请教高手

一栋12层住宅,公共走道应急照明仅有楼梯照明和前室照明(仅2个灯),我在6层设置应急照明箱,分以下回路供电:1至6层梯间照明,7-顶层梯间照明,1至6层前室照明,7至11层跃前室照明。大家几乎都是这样配电。
可是审图的说违反JGJ/T16第24.9.9条(对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。)
如何回复呢?请教高手
免费打赏
wengpeng
2006年03月24日 22:11:52
12楼
向5楼说的那样,但是不是可以在总配电箱互投,出回路分别至3台层配电箱,层配电箱就不用互投,可以吗?
回复
王若男
2006年03月25日 09:18:39
13楼
只在总配电箱设互投就可以了!然后再分到那三个分配电箱就行了,有问题再交流啊!
回复
wengpeng
2006年03月25日 17:07:38
14楼
谢谢!
回复
wtcyywj
2006年12月13日 22:59:05
15楼
我在武汉,刚做的一个18层的,一层设一个双电源箱,然后分两个回路带楼梯间和前室的应急照明.图审没提这个问题.
回复
gramary
2009年07月27日 19:25:32
16楼
我在做的一个11层的小高层住宅疏散照片和普通楼梯间照明以及一些插座都集中设在负一层配电室里的APE箱子里,有无不合理的地方我把图传上来请大家帮忙分析。分两段发。
回复
gramary
2009年07月27日 19:28:06
17楼
系统图上也没给出箱体尺寸,请问这个箱子要做多大呀。
回复
yjsdmqve58
2009年07月27日 21:52:00
18楼
把公共照明的箱子做成双电源箱,一路拉通。
现在的消防通道指示牌都差不多是自带电池的。
回复
zwd0791
2009年07月27日 21:52:17
19楼
你可以这样回答:
JGJ/T16已废止。应改为《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,
本设计符合该规范第13.9.12条第3款的规定,该条文如下:
13.9.12应急照明电源应符合下列规定:
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。
回复
gramary
2009年07月28日 19:29:48
20楼
我的问题17#楼那个回路上还带个接触器B12是做什么用的 这是延时开关还是其它的 请解释。