本网一次网络事故分析
hnrchwj
hnrchwj Lv.2
2006年03月21日 23:12:40
只看楼主

我是一县级电网,一次因长线路估计有100KM的35KV线路,因一个小水电站带500KW出力运行未能停机,在35KV线路停电后,引起多处设备烧损,是否为该系统电容电流过大,引起过电压导致设备事故,请教有何办法可以解决问题,是否可以装设消弧线圈,可改变系统结线?

我是一县级电网,一次因长线路估计有100KM的35KV线路,因一个小水电站带500KW出力运行未能停机,在35KV线路停电后,引起多处设备烧损,是否为该系统电容电流过大,引起过电压导致设备事故,请教有何办法可以解决问题,是否可以装设消弧线圈,可改变系统结线?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年03月22日 10:07:04
2楼
没看明白什么意思。
回复
hnrchwj
2006年03月22日 13:46:59
3楼
是指有带500KW出力运行的机组,其余带有近100KM的35KV线路,以及35KV电压等级变压器约12000KVA容量,在停电操作时,该电站未停机,因此在解列时导致35KV系统过电压,众多电气设备损坏,怎样避免此种情况发生?
回复
jmh916
2007年06月19日 16:23:40
4楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=554858
回复
lingxuct
2007年06月20日 01:41:16
5楼
500KW水电机组在停水后,开关未分断,变为调相机(吸收有功,发出容性无功)使网路电压升高,引起网络设备过电压。