消防和喷淋共用屋顶消防水箱,水箱容积怎样确定
s080319
s080319 Lv.4
2011年02月21日 10:34:12
只看楼主

请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗

请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为
20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗
免费打赏
sailorshi
2011年02月21日 14:00:59
2楼
屋顶水箱贮存前10分钟消防水量,可计算出其水量,规范规定,一类高层超过18立方可按18立方设计。
回复
s080319
2011年02月21日 15:39:39
3楼
请问楼上那喷淋10分钟的流量不算,只算消火栓系统的10分钟流量
回复
wmxggg
2011年02月21日 21:48:27
4楼
18吨就封顶了,超过也只需18吨,喷淋水量也要算
回复
me1231995
2011年02月22日 15:45:26
5楼
现在也不能完全这样讲,规划上规定最大就是18方,但是,有些消防局用这个审图不过,还是问问消防局最好!
回复
jianhua4350
2011年02月22日 16:20:23
6楼
最大就是18立方,
不够18立方的你再按那个来吧
回复
q365476768
2011年02月22日 19:06:14
7楼
学习了
回复
dafu0007
2011年02月22日 22:04:49
8楼
屋顶水箱是不是只用18立方,一、规范有规定,在大多数城市,具备消防局并且消防局能及时赶到,则为18立方,目前大多数城市规划已考虑了这点。2、若建筑修建在远离城市,无消防局或消防局不能及时赶到则需要经消防论证一确定水箱大小,比如军事基地,保密工厂,重要秘密设施。
回复
qxh22
2011年02月23日 13:34:28
9楼
按《高规》7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;屋面水箱应满足10min室内消防用水量,并宜适当考虑自动喷水灭火系统用水量。这个适当怎么考虑,至少不能低于《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
具体实施中,审图的也是各持己见。
回复
beiguanzhuyi
2011年02月23日 14:18:27
10楼
有喷淋系统的消防工程的消防水箱的容积就是18m³,没有喷淋的另算!
回复
yifengege
2011年02月23日 14:29:22
11楼
有喷淋系统的消防工程的消防水箱的容积就是18m³,没有喷淋的另算!